卫生间里的等电位的作用现在是被越来越多的朋友所重视,这是由于卫生间这个场所的性质所决定的。因为卫生间特别的潮湿,而卫生间的电器又很多,所以我们都会想尽一切办法去保证卫生间用电的安全。也就决定了现在等电位越来越被大家重视起来了。可是等电位具体怎么连接才是最有效的呢?例如现在有朋友问这样一个问题:卫生间的等电位连接到什么地方?
卫生间等电位的简单介绍
- 第一点我们来看一下卫生间等电位的作用。等电位,其实我们从字面的意思上就可以大致理解它的作用。字面什么意思就是实现电位的相等。我们大家都知道电压也叫电势差。实现了电位相等,那么电势差就消失了,当然也就没有电压了。电流是由于电荷的定向移动形成的,如果实现了电位相等,那么电压消失了,当然也就不会有电流产生,这样就可以避免我们触电。
- 第二点我们来看卫生间等电位的做法。卫生间的等电位也作局部等电位,它的意思就是可以实现卫生间内的电位相等。所以卫生间等电位的做法就是利用卫生间的楼板内的钢筋网来进行做电路连通,然后从钢筋网上预留出来一根镀锌扁铁,接到局部等电位箱内部。这就是我们所能看到的卫生间的局部等电位箱。
卫生间的局部等电位分为哪些部分
- 卫生间的局部等电位箱,个人认为应该分成三大部分:第一大部分就是卫生间等电位端子箱本身。第二大部分就是等电位端子箱的接出端。第三大部分就是等电位箱的接入端。
- 第一部分就是卫生间等电位端子箱的本身。这里面包含了端子箱内部的接线端子排。这里的端子排上有两种:第一种是用来连接镀锌扁铁的。第二种就是普通的螺母,用来连接导线的。然后把端子安装在等电位端子箱内,构成了一套等电位端子箱。
- 第二大部分就是卫生间等电位端子箱的接出端。所位的接出端也就是与卫生间钢筋网连接的部分这个部分,是利用它把漏电电流导走的。这里面的主要部件就是常用的40mm的镀锌扁铁,然后就是卫生间地面内的钢筋网,做成的一个电气通路。
- 第三大部分就是等电位端子箱的接入端。所谓的接入端,就是把卫生间内可导电的一些金属构件、金属管道都连接到等电位端子箱内的端子排上。所以我们在端子箱那样可以看到预留的线管基本上有两根,一根线管是接金属物体的,另一个线管是与卫生间内的插座的地线进行连接的。
卫生间等电位连接到什么地方
- 卫生间等电位端子箱内等电位连接到的第一个地方就是它的导出部分,也就是输出端。也就是上面给大家说的电流导走走的部分。这里就是卫生间楼板的钢筋,包括上层钢筋和下层钢筋,这两层钢筋必须使用10mm以上镀锌圆钢做电气连通,然后通过镀锌扁铁连接道等电位端子箱内。
- 卫生间等电位端子箱内等电位连接的第二个地方就是它的接入端。等电位端子箱的接入也就是把室内可导电的一些部分都接入到等电位端子箱内,就是利用等电位端子箱预留的线管还有接地排完成的。这里面包括两大部分:第一大部分就是卫生间的金属管道,例如铸铁排水管道、采暖镀锌管道以及我们的塑料管道的金属内外牙直接等等。这些部位都是通过BV4平方的铜芯软线进行连接。第二部分就是从卫生间的某一个插座的地线上引出一根2.5平方的铜芯电线,接到等电位端子箱的接地端子排上。
结束语
关于卫生间等电位端子箱连接到什么地方,家居杂坛通过对卫生间等电位端子箱作用以及做法的介绍,最后给出的个人观点就是端子箱分接入端和接出端,并给大家做出了详细的介绍。希望我的回答能够对大家有所帮助!如果大家还有不同的意见或者是建议,也欢迎大家分享出来,以供我们共同交流探讨学习,谢谢大家!