然后组态设备,选择s7-1200的CPU 1214C DC/DC/RLY,版本号为4.1,如下图所示:然后把PLC_1复制粘贴成PLC_2,同样地在以太网口那里设置PLC_2的IP地址为:192.168.0.2,之前的系统和时钟存储器已经设置好了,PLC_2不用再设了。
S7-1200 1212C,2. SM692H-1TH-TCP,软件: 1.TIA Portal V16。通讯内容: 1.S7-1200 通过 S7-TCP/IP 连接调用 PUT/GET 指令对SM692H-1TH-TCP 直接进行读写。
在 S7-1200 两侧,分别创建发送和接收数据块 DB1 和 DB2,定义成 10 个字节的数组在主动建连接侧编程,在OB1中,从“Instruction” >“Communication” >“S7 Communication”下,调用 Get、Put 通信指令
1.用网线分别连接电脑与CPU。2.设置电脑IP地址。进入网络和共享中心画面。点击“本地连接”进入本地连接状态画面。点击“属性”按钮,进入本地连接属性画面。在上图中可以看到当前电脑所用的网卡,将网卡名称记录下来备用。