错误问题描述:1)早期抑制快速响应喷头未依据仓库储物类别、最大净空高度和最大储物高度进行选型,或安装时喷头布置间距不符合要求,出现喷水强度不够、喷头动作开放滞后等问题,甚至造成系统 抑制火灾失效的严重事故;
《自动喷水灭火系统设计规范》规定:7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。