在建筑电气设计中均有关于防雷施工的说明,在说明中往往只对接地电阻、接地极、防雷引下线等做一些简单的施工说明,具体施工方法参照15D501~505图集,但是你会发现在这些图集中并没有关于建筑独立基础接地极的相关内容,现分享一下我们一些独立基础项目的防雷接地极施工情况,看看大家施工方法是否一致。
焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲干净; 镀锌扁铁与基础连接时可采用φ12 的圆钢做过渡连接,圆钢焊接时不得小于圆钢直径的 6 倍,圆钢与扁铁连接时不得小于扁钢宽度的 2 倍;
所有外墙柱作为引上线,由两根大于等于16的钢筋用10热镀锌圆钢与接地体进行焊接,焊口要饱满。局部等电位:卫生间局部等电位焊接,在卫生间所在的钢筋网上用10的热镀锌圆钢焊接两圈,两圈钢筋网在焊接连接起来,然后在洗脸盆下方用25*4镀锌扁钢焊接到钢筋网上伸进等电位盒。