“这里没有华丽语言,没有可口的文字,只有粗茶淡饭的经验。您轻点的关注和热情的支持是我不断做好“饭”文的动力”对于卫生间等电位是否和防雷引线相连接,在实际的施工当中,有的相连接,有的不连接。那么是连接的好,还是不连接的好呢?卫生间等电位怎么样才是正确的呢?
建设部于1997年出版了标准图集《等电位联结安装》并于2002年进行了修编《等电位联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位联结示例,对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区,现就此做简单探讨。
所有外墙柱作为引上线,由两根大于等于16的钢筋用10热镀锌圆钢与接地体进行焊接,焊口要饱满。局部等电位:卫生间局部等电位焊接,在卫生间所在的钢筋网上用10的热镀锌圆钢焊接两圈,两圈钢筋网在焊接连接起来,然后在洗脸盆下方用25*4镀锌扁钢焊接到钢筋网上伸进等电位盒。
防雷接地是建筑物防雷系统的重要组成部分,其施工工序流程包括基础接地和楼层防雷接地两个阶段。基础接地阶段主要包括接地体安装、接地线连接和接地电阻测试等工序,而楼层防雷接地阶段则包括避雷带安装、引下线连接和接闪器安装等工序。
焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲干净; 镀锌扁铁与基础连接时可采用φ12 的圆钢做过渡连接,圆钢焊接时不得小于圆钢直径的 6 倍,圆钢与扁铁连接时不得小于扁钢宽度的 2 倍;